Нужен проект сетей электроснабжения для подключения бойлера и счетчика.

Добавлено: 29.07.2017 17:44
power
Все правильно, тариф на нагрев и освещение разный, поэтому и подсчет отдельный. Заложи таймер чтобы греть в часы с дешевым тарифом и теплоизоляцию бойлера. Либо втихаря ставь на обычный тариф под свою ответственность.

Нужен проект сетей электроснабжения для подключения бойлера и счетчика.

Добавлено: 29.07.2017 17:50
akz
TokRa писал(а): это не бойлер. Мне это кажется просто нелогичным.
Вежливый ты сегодня

Нужен проект сетей электроснабжения для подключения бойлера и счетчика.

Добавлено: 29.07.2017 17:53
akz
TokRa писал(а): Я всегда вежлив и последователен. Просто иногда
Если иногда уже не всегда

Нужен проект сетей электроснабжения для подключения бойлера и счетчика.

Добавлено: 29.07.2017 18:04
power
TokRa писал(а): Ответственность там кстати никакая. Берут делают пересчет за две недели по повышенному тарифу и баста на этом. Это дешевле раз в 15, чем проект и новый счётчик, но хочется же правильно всё сделать.
Ну закона у нас такая насяльника :)

Чайник тоже по идее должен по дорогому тарифу работать и этот "аппарат" куда 19л бутли втыкают (но кто же его посадит, он же чайник) а вот фен нет, назначение у него не то.
Делай "переносной" бойлер (вешаешь шкафчик, туда прячешь бойлер чтобы никто не видел, и включаешь шнуром в розетку). Для временный целей существуют и проточные нагреватели без бака.

Хочешь правильно - давай сделаю.

Нужен проект сетей электроснабжения для подключения бойлера и счетчика.

Добавлено: 29.07.2017 18:50
akz
TokRa писал(а): Ты хочешь что конкретно сказать мне?
Лимит вежливости исчерпан на сегодня. Я просто удивился что ты так мягко высказался по поводу второго счётчика. Не более того.

Нужен проект сетей электроснабжения для подключения бойлера и счетчика.

Добавлено: 29.07.2017 19:01
akz
akz писал(а): Я просто удивился что ты так мягко высказался по поводу второго счётчика. Не более того.
Остынь.

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
TokRa писал(а): лимит желания общаться
Ок. Не общайся.

Нужен проект сетей электроснабжения для подключения бойлера и счетчика.

Добавлено: 30.07.2017 14:00
Борисович
TokRa писал(а): идиотизм, они должны через отдельный счетчик и с отдельным проектом в энергосбыт.
ТУ, заключение на размещение и прочее имеется.
Есть такое требование. Считать будут по другому тарифу. С другой стороны, санитарные нормы требуют наличие горячей воды. Отдельный щиток со счётчиком, автомат 2/3 полюсный ДО счётчика и ещё после, на каждый нагреватель, исходя из их мощн сти, оттуда же и сечение провода, указать длину и сечение провода, ОБЯЗАТЕЛЬНО заземление каждого нагревателя, ОТДЕЛЬНЫМ проводником, 6 кв.мм. до заземляющего устройства.

Отправлено спустя 17 минут 32 секунды:
TokRa писал(а): Да и вообще, любой прибор с кучей ватт может быть подключен законно к сети, если это не бойлер. Мне это кажется просто нелогичным.
Основное тут-безопасность. Все электроводонагреватели требуется заземлять, чтоб человека обом не токнуло. В электроводогрейках проточного ли, накопительного (бойлерах) ли, типов, всегда предусмотрено заземление. Или по шнуру к вилке, или отдельный болт, или и то, и другое сразу. Одно дело, физическое лицо припёрло водогрейку домой, прибило дюбелями к стенке и воткнуло в розетку без заземления, и совсем другое, лицо юридическое, которое пироги печёт. Конечно, можешь заныкать куда-нибудь, за фальшпанель, может, и будет прокатывать.

Нужен проект сетей электроснабжения для подключения бойлера и счетчика.

Добавлено: 30.07.2017 14:16
laguna1
А зачем тогда пяти и трехпроводная электрическая сетью если обязательно надо заземлять?

Нужен проект сетей электроснабжения для подключения бойлера и счетчика.

Добавлено: 30.07.2017 15:02
Борисович
laguna1 писал(а): А зачем тогда пяти и трехпроводная электрическая сетью если обязательно надо заземлять?
Х.Е.З! Требования такие, заземлять, еесли нет других требований производителя. Возьми бойлер, и там на корпусе будет болт заземления, хоть и подключение его идёд L,N,заземление. А есть оборудование с трёхфазным питанием, подключаемое пятью проводами, L1,L2,L3,N,PЕ. Три фазы, рабочий ноль, заземление. И в нём нет никаких дополнительных точек заземления. Значит, этого достаточно. Как ещё какой инспектор. Взбредёт в бошку, что контур заземления должен быть видимым и в чёрный цвет покрашен, и всё тут. Пень пню разница. Хочешь сдать нормально-не жалей заземления. После счётчиков можно и дифы воткнуть, для верности.

Нужен проект сетей электроснабжения для подключения бойлера и счетчика.

Добавлено: 30.07.2017 15:04
power
Есть такое слово ПУЭ.

Нужен проект сетей электроснабжения для подключения бойлера и счетчика.

Добавлено: 30.07.2017 15:24
Борисович
TokRa писал(а): На деле, все эти органы, клали на фазы, заземления и безопасности. Их сугубо волнует тариф.
Не скажи. Если кого из наёмных работников треханёт? Нет, судьба рабочих их не волнует; их волнует собственная судьба, точнее, безмятежная жизнь.
power писал(а): Есть такое слово ПУЭ.
Уже давно нет. Раньше были, но, уже лет пять, как ТКП. "Кодекс установившейся практики".

Нужен проект сетей электроснабжения для подключения бойлера и счетчика.

Добавлено: 30.07.2017 15:48
Борисович
TokRa писал(а): Я говорю как вижу. Несколько проверок показали, что нужно просто доплатить разницу тарифов, а как он висит и подключен, до фонаря.
Везёт с проверяющими. Хотя, в последнее время, я смотрю, все относятся к своим обязанностям на от...бис.... Никто в дебри не лезет. И это во всех сферах жизни нашей РБ. Усталость какая-то, всех от всего.